锅炉房安全检查表* v- K* {3 e" ?+ H. \5 O/ X9 \- f

  r" _1 w, m  \, m$ B3 M
) s  V- F- y, i; D2 q( J1 d, C5 c    锅炉要严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》的规定,进行定期检查和测试。特别要防止因锅炉结垢,锅炉严重腐蚀、锅炉脱水和锅炉超压所发生的灾害性事故。+ b- D5 y' @- K2 A! [0 J' v
% e) Z# c$ g) w& Q" _# z0 |
    锅炉上的安全附件是预防锅炉爆炸很重要的装置,必须保证其齐全完好和灵敏可靠。当然,控制人的不安全行为,提高操作者的操作技能和安全意识,加强锅炉的维修和管理也是极为重要的。
, D( t7 Y0 \) r8 o) S$ M. Q7 f5 O4 c' Z6 R
    1 设备检查% d- `7 J3 F' M) q. F

0 w3 U$ y3 [# C& I) M: _    1.1 工业锅炉房的布置、建筑结构及有关投措。, {5 {+ {# @+ I
2 [, W) r% g# ~3 i3 i2 o2 {
    1.1. 1 独立站房应位于厂区边缘地带,烟囱不宜靠近主要道路。
5 j$ }( C* D; K2 }! u
6 l. z8 Z6 F* D2 y$ h/ H$ q    1.1.2 锅炉房如必须与厂房相连,其锅炉容量应符合(t—100)V≤100;锅炉房如必须与住宅相连时,其锅炉容量应符合(t—100)V≤5
1 r+ ?4 o% f. M; H- k  Y: E1 E" L6 H3 [; X+ r' }
    式中 t——锅炉工作压力时的饱和温度,[t]为℃
( A- `8 T# N+ P" E  o2 {4 v4 Q, V. F9 l& L/ a
     V——锅炉水容量,[V]为m3. |8 @; r+ k, U' i; N
; Z6 y3 M+ h4 h, p
    1.1.3 锅炉房应位于主导风向的下风向,主导风向应采用多年平均非采暖季节的风向。/ W/ J* F' z5 h* ]3 m; O- G
, I; c! n  O& O: X0 ?; S
    1.1.4 锅炉前墙凸出处到锅炉房内墙净距应大于或等于3m,锅炉侧面和后端的通道净距应大于或等于0.8m。/ F; m0 q" g) h' B$ O
3 {* J0 u# k/ n0 e
    1.1.5 锅炉如有侧面操作,检修通道时,其宽度应能保证操作,检修的需要;如不需要侧面操作,锅炉与锅炉侧墙之间的净距亦不得小于0.8m。
. G9 }' P) K8 h
' B. |6 W( x; @9 d    1.1.6 锅炉和省煤器上部,当不需操作时,其净空高度不小于0.7m。
2 ]8 e3 {; w* V" _, Y; x5 K; ?* ]; j1 D3 n; n
    1.1.7 锅炉房应预留通过设备最大搬运件的安装孔洞。
2 g2 ^& X3 |" e# t0 u
: A2 o! e3 x% a9 H  s5 M8 p; I& d    1.1.8 锅炉房每层出口应有两个。若锅炉前端的总宽度(包括锅炉间的过道)不超过12m,面积不超过200m2的单层锅炉房可设一个出口。6 p' `8 {+ E5 `
# S1 s# w) C4 R1 F
    1.1.9 锅炉房门应向外开,工作室或生活室门应向锅炉房内开。, p; A% Z3 @7 M2 u% q/ [# I
0 P) V" k/ N) o# m' J9 ]; x( o
    1.1.10 锅炉房应采用轻型屋顶。若屋顶自重大于1.2kN/m2,应开设天窗,或在锅炉房墙上高出锅炉的位置开设天窗,开窗面积至少应为全部锅炉占地面积的10%。* m, v5 N; g- ?6 u* M

2 R8 J! F2 ]( E! k    1.1.11 操作部位距地面2m,应装设平台、扶梯和防护栏杆。$ f8 L9 Z6 h' r3 `

1 H# x1 F0 U0 q/ y) B. i    1.2 锅炉
$ B5 a  o" Q7 B3 _0 |" I& V- @, D
1 l# s; i- Q7 M. r+ [; B2 X    1.2.1 锅炉应有锅炉总图、安装图和主要受压部件图,受压元件强度的计算;质量证明书;锅炉安装说明和使用说明;铭牌等技术资料和锅炉设备使用证。
' q# @2 ~* K, I7 D2 p% F/ f4 l) l$ w7 K+ ~
    1.2. 2锅筒% [! ]# {4 e- J4 ]9 n* i# E& F6 Y- p0 v

  }6 O# A8 {( K- z! X3 o3 `" [    1.2.2.1 受压元件不得有凹陷、弯曲、鼓包和过热。
/ @3 o0 |0 l' }8 }) {" m
1 _/ t0 c) c* ~  v. z- d( ?: q! A    1.2.2.2 锅筒筒体向火面,焊缝、管板板边处应无裂纹,腐蚀、凹陷、鼓包和过热。6 t: d) L) J/ [
$ p! p8 S  Z) G" T  a0 J
    1.2.2.3 胀口严密,无环形裂纹。
5 W/ D- x4 p7 e( T) I
) k" b$ @% o: M9 C! n- V5 Q; T    1.2.2.4 锅炉的拉撑及其与被拉元件的结合处应无脱焊、断裂和腐蚀。  B5 {: V! E) Q5 P2 M1 b

( n9 V# Y. a& B, g9 |    1.2.3 安全附件
( o/ a/ F  e) V: b+ Y6 m
3 A3 `/ b4 R- h% q3 s    1.2.3.1 安全阀
" _+ |0 y$ O: _" S1 |6 u) k1 t5 K9 q% h3 T. k' S
    1.2.3.1.1 蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。5 p: n* V2 M$ I

5 Y! N4 z/ P, O! r8 q- u    1.2.3.1.2 安全阀垂直装于筒体和集箱最高处,开启准确,有铅封。  r5 G, t- ]- o; ~/ |5 L
- z$ E/ S" e0 W9 k( s' z
    1.2.3.1.3 省煤器、蒸汽过热器出口、再热器入口和出口及直流锅炉的启动分离器,都必须装设安全阀。
) }% |& O( G, o2 ?4 |8 U7 w4 O- M) M5 e+ [: R# T9 h) K
    1.2.3.1.4 安全阀与锅筒之间或安全阀与集箱之间,禁装蒸汽的出汽管和阀门。9 _) h5 {" j, v$ a( k
' }- ?8 L: f) `. w" A, D/ i- s% }
    1.2.3.1.5 省煤器出口的安全阀,应装有通向安全地点的排水管,在排水管上禁止装阀门。; e, w9 m: S; g$ g8 u* x0 W& x  D
, e. J$ R3 u8 V7 T( U* [# y' O0 |
    1.2.3.1.6 锅炉工作压力小于130N/cm2时,锅筒和过热器上的安全阀的开启压力分别为工作压力加5N/cm2和2N/cm2。! O/ e9 a9 [3 V5 Y0 A
/ U# b: k! d% j- _& ?, v
    1.2.3.1.7 几个安全阀如共同装置在一个与锅炉直接的短管上,则短管的通路截面积应不小于所有安全阀截面积的1.25倍。
5 Y. c) x: a0 [+ A" u6 h2 H0 H! h% v# [
    1.2.3.1.8 省煤器安全阀的开启压力为装置地点工作压力的1.10倍。
$ B$ w% U3 B( y4 P! ~3 S9 I% \+ G& O8 N# M
    1.2.3.1.9 运行锅炉的安全阀应不漏气,每年检修一次,每周试放一次。
0 L% X6 U. ]$ L" j' x. |' I# C0 H( F9 b
    1.2.3.2 压力表9 I9 Q) x, |, t6 V' c; b
. ^( l  c! I: o- v# ?$ l
    1.2.3.2.1 每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽窨直接相连接的压力表;省煤器出口处应装有压力表;$ o- H0 y2 b4 A$ v% C
' s. [- \5 {/ J& H- z1 G7 d
    1.2.3.2.2 压力表精确度不应低于2.5级最大量程应为工作压力的1.5~3.0倍。8 W. c2 E, Q  _9 ]* p1 L. r# m

# i) c; S& W/ n3 m  P5 t    1.2.3.2.3 压力表表盘直径应不小于100mm。
+ B3 I. I+ y- f! E6 e: e  c6 K6 @3 H
    1.2.3.2.4 压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞。
& f) W" ^% C6 f
3 N0 F. P7 J  E" W; W4 u) q- \    1.2.3.2.5 压力表表面明亮、清晰。表盘有最大工作压力警界红线。
+ ?! E( f% |9 o4 w+ u! ~9 H2 i2 R  l1 W4 A
    1.2.3.2.6 压力表装甲后,每半年校验一次,并有铅封。
( Y# |: p) Q$ O
4 b! U4 s1 m3 N7 f' `. E    1.2.3.3 水位表
: X2 D( S; [! f2 q$ z+ b' O
) M) V0 x5 }1 w; ?: P6 m4 C    1.2.3.3.1 水位表彼此独立,玻璃管清晰,高低位标志明显。最高最低安全水位离水位表的可见边缘为25mm
; o# d' ?: L( B! L6 E- W8 K7 l6 g& i! T' U; C7 N& C
    1.2.3.3.2 水位计有罩,有放水旋塞和放水管。3 S/ J% M5 n4 R0 Q5 k. y: j2 W) @4 E) |! n

0 l) c) E8 I, }2 o% x3 x6 a" u* f    1.2.3.3.3 水位表应装在便于观察、冲洗的位置,并有良好照明。
7 Y' i- v: I: E0 J* C) T. O: M8 Z, m& |4 O2 y4 X4 u  K/ Z
    1.2.3.3.4 蒸发量大于2t/h时,应装有水位报警器具,且保持灵敏可靠。
! X0 h0 I7 ~3 |$ O. A1 a' o" P* Z( c: g
    1.2.3.4 温度测量仪表必须齐全完整,准确有效。
, f; A! Z1 Z$ @; y5 l& p& n6 D6 P3 m# E+ f1 h
    1.2.3.5 自动控制讯号装置应齐全有效,灵敏可靠。
7 _: t# T8 t0 x8 d, F# d) [3 s5 P. S* }* A! G4 ~
    1.2.4 水处理.; r( H3 K1 z, o  T% Z

5 Y% H5 F/ O  `) q+ I+ W7 n2 L    1.2.4.1 水处理要用单级纳离子交换系统作为炉外化学水处理措施,或采用炉内加药处理。
1 T8 P; |0 |+ w5 k9 \
, I" E) P9 c6 z' b0 Z: V8 g    1.2.4.2 必须保证锅炉无垢或薄垢(垢厚小于或等于0.5mm)/ C5 T" O9 R4 h

0 u% P7 Z* T$ Z2 [    1.2.4.3 给水必须进行水质化验,并符合GB1576—79的规定。7 o& h0 a8 D1 @

9 L+ Y2 |. w0 S! V6 V7 [( S    1.2.5 给水系统; u9 W  {6 a% `& m0 Y0 v% w5 x, J
. z* j7 W' A# n, k% B
    1.2.5.1 锅炉须备有两套给水设备,水压保持正常,水泵总流量应为所需水量的110%以上,且有压力表,自动给水高速装置应灵敏可靠。" x4 Z( w; Q* I, ]% ^

& ~+ [( J% W% {+ G( ^    1.2.5.2 通向锅筒的给水管上应装给水止回阀和截止阀,且严密不漏。
* _7 l# C, ^" e- D* g% n8 ~: c5 a! d( h9 `' \2 k6 l
    1.2.5.3 给水设备所有阀门应密封良好严密不漏。
& x( u6 f. v2 P1 T0 \9 ]4 h+ C# d+ l+ i6 ^3 Z+ g
    1.2.6 省煤器
* x) q; A5 z- h% Y9 E: T$ U% J
& H. V) j9 |3 y, ?8 ~    1.2.6.1 省煤器入口处应装给水止回阀,给水截止阀和温度计插座。
+ E, [" D  a2 q- v( H' O/ H% U' t. _" c
    1.2.6.2 省煤器出口处应装压力表、安全阀、空气阀和温度计。
3 H( t6 T, n0 Y2 Q8 k( l9 A" U& `9 o
    1.2.6.3 应有不经省煤器烟道的烟气侧通和直接通向锅筒的给水旁通,或在省煤器出口处装设通往水箱的循环管。
, F' G: m- X' y0 S) `) [
' Z. N+ ]( ^$ h% r- I; D    1.2.6.4 省煤器装在上、下烟室之间,应严密不漏风。1 Y* a* a( c, ?0 b, N  }

" d9 a2 a& ~$ |+ T( U    1.2.6.5 旁通烟道下部应设有清灰孔。
  J4 h- g( G4 {4 F+ n) o# W) _& r" v: z$ r& E
    1.2.7 过热器, C! n9 m; o6 U

3 E1 q& B, S( q    1.2.7.1 对垂直式过热器,在点火时应控制过热器热负荷不至过大,并不断地把管子内积存的水和空气排出,以免把管子烧坏。) S* x# d. _' h
$ g% ?, f$ X- U$ V. G( m) _7 \. I9 W
    1.2.7.2 过热器应用无缝钢管制造,其出口集箱或管道上,应装有安全阀、主汽阀、空气阀、疏水阀、压力表和温度表。
4 i9 [& |% W9 ]) ]- _2 J. u5 b& I% ?+ l" s) i. ^' n( G; v5 w
    1.2.8 空气预热器  ?; K) u2 e4 d4 D

7 c& E( V; I6 S, g& A* @/ k    1.2.8.1 空气预热器的管箱入口处应装防磨套管。
) N9 q! _* s3 ~: ?% h
- C9 e! }5 D+ J# E8 F1 u    1.2.8.2 管板上相邻的最小距离应大于或等于10mm。
9 {$ N) c: z+ K* I& N0 H' Q8 _5 d' n6 N2 k! J' H1 k
    1.2.8.3 预热器应有隔板。
3 P  V6 W$ F- ^. ^" g0 v! \, A
1 p, `4 w7 W$ A$ J2 I7 H3 h: U! ~1 F    1.2.9 加煤斗; Q) }8 {8 X) ~# z4 r9 Z

3 W: l6 T/ @# F    1.2.9.1应经常检查和疏通煤斗
" x% v( p* u. c' I( C* Y$ u4 P, o$ d. x. |5 ]$ Q  [' n
    1.2.9.2 煤闸门升降灵活,上部应有盖板。4 y. e& M  x5 R7 k* o, y$ i( ?3 @

1 w! f2 H2 h0 W( q    1.2.9.3 煤闸门冷却水应保持畅通,门框内耐火混凝土完好。8 z, @0 j0 n- B1 O/ w( H
$ M1 P0 I3 x. o' Y: ^! o4 O7 x
    1.2.10 链条炉排
  F) [, p9 S, e8 L7 d4 o$ N, n: M  C# L0 J/ S
    1.2.10.1 炉排应采用分段送风,每段风室的外入风道应有调节挡板,并开关灵活自如,“开”、“关”标志明显
$ o  {, D# R1 g9 f+ c/ e
2 h; L) d( A. `8 {: I' ]. X  q    1.2.10.2 链轮轴和后滚动轴线平行,以防炉排跑偏。
) G# ^* l$ c4 x4 _  f' j3 n
" g' B2 i# f3 j) w1 t    1.2.10.3 机械传动装置完好,并符合安全要求,过载保护动作灵活可靠。/ W; I* d/ F2 X7 {! \3 O
1 ~) U" f8 P! Y3 B* U
    1.2.11 砌炉墙及烟墙9 n9 ~4 H& U% w. ^/ r* v

1 ^6 |, Z+ Z8 J/ g# {# S& T    1.2.11.1 砌筑砖衬接缝应严密; I  S; i) J# F/ r

' g9 c, {1 M4 y+ q- E    1.2.11.2 炉墙内衬在垂直和水平方向均应留出膨胀缝,并嵌填石棉绳。
8 T9 r5 _) P3 H+ }; C
4 T8 \, ?! K5 e. s. y+ c! p    1.2.11.3 烟墙要密封
4 e4 z9 L% E* u$ B& R" O" w3 ?5 w& l2 ^2 w& T, y
    1.2.12 排污阀
; f- C' J: C6 \% M
# o1 u  C) n8 q    1.2.12.1 蒸发量大于或等于1t/h或工作压力大于或等于70N/cm2的锅炉,应装两个串联的排污阀(快、慢各一)。
- B: V) C% i+ L
& B8 K! H% G7 v0 T( Q    1.2.12.2 锅筒每组水冷壁下集箱的最低处都应装排污阀无渗漏且有效。9 y) J2 v& ^; h# `- E6 t9 t( X+ V
0 u4 l5 ^! Q/ X- r$ s
    1.2.12.3 排污管道应平直,尽量减少弯头,保证排污畅通,并接至室外安全地点或排污膨胀箱。采用有压力的排污膨胀箱时,箱上应装安全阀。
- d: O: T" i* B: W3 i& F/ I4 T' \& k! C
    1.2.13 检查门/ F; R6 V8 \/ ^4 X

) o$ B- `* J8 {# L4 f+ m# H6 Z% _    1.2.13.1 圆形门孔直径不得小于450mm。
+ e. w1 a# {& @$ T! a. |. d9 M/ h
, p8 b- n& i9 o% P, S    1.2.13.2 门盖内壁应敷设绝缘材料。
2 n1 c+ D4 f+ I6 R" {5 P
! ~7 S* P( B; M) U: O) T4 z    1.2.13.3 检查门启用自如,并有坚固门闩。' ^9 G& c% ]! F
1 a( I0 W2 q' l  H: U
    1.2.14 炉门及炉排
' u) Q8 H: ^* J& e8 v  c8 ~2 w3 C- Y* `
    1.2.14.1 炉门应有启闭自如的门闩,有隔热式手柄,门盖内有绝缘垫板,门盖上应有看火孔。
2 @" D" O  N) u# O) B* T5 L& D# Q/ z1 T6 c9 w$ f& S
    1.2.14.2 炉排通风缝隙的布置方向应有利于疏通灰层
) h) X; }' u1 v5 M( B! K5 n# {; c6 v- d& `. X& a
    1.2.14.3 炉门圈不小于280×380mm,下缘应复盖耐热铸铁炉衬。
4 p1 [" u3 c8 j2 I- z2 \
9 _2 d; |. c# D% ~# h3 {2 B% S    1.2.14.4 炉排上螺栓应紧固
0 R' E, E" f. _5 W( e$ T6 Z/ A# g# z: N* I
    1.2.15 输煤系统# u$ L: Q' T; j$ C  g  r% j
3 \& B* Y) p+ U( D: j! I0 m
    1.2.15.1 露天煤场应搭有煤棚。
1 Q) b; ~/ F2 c/ `' m% B& N) }6 L2 d/ v9 E
    1.2.15.2 贮煤斗和溜煤管的内壁光滑,侧壁倾角不宜小于60°,敞口处设栏栅和扶梯。
" A& a3 u, y' _1 h  |+ s, Q; U/ [' g0 N
    1.2.15.3 用带式运输机输煤走廊的倾角小于12°时,通道应有防滑措施,大于或等于12°时,应设置踏步,输煤带式输送机的下部应设封底。
' n  ~: U5 N7 a8 l* I* v
& N4 \" A0 O) ^    1.3 除尘及废水排放' l* C& ^. X  A  V. p# v+ o
; T" X" |) Q) u/ G
    1.3.1 要定期排除灰斗积灰,防堵,并确保除尘效果。
+ {5 N8 D8 |; c% n- N% Y- W8 e2 h' n, y& Q
    1.3.2 应综合利用积灰,防止二次污染。% j8 X6 D9 W; O$ o+ [4 v0 V# L
: W8 Q2 u/ C4 h) _" h. r8 U
    1.3.3 保持除尘器不漏风,根据锅炉出口烟尘浓度选择除尘器,保证除尘浓度符合GBJ4—73的要求。4 p! z% e, S( ^3 }0 r$ z

  \2 l# m& ~( M1 n2 H) p( X& i4 T    1.3.4 锅炉房排出的含酸废水处理,应符合GBJ4—73的要求,方可排放。
. m  S& n$ P9 z5 v# _: Q! J$ O' I& q4 x/ |5 Z* ^
    1.4 锅炉房的照明
3 E+ r' U. m0 h! c! x! X) s
# z: H: k- p2 R- Z    1.4.1 锅炉房内操作地点及水位表、压力表、温度计、控制箱等处要有足够照明。# t) O5 a* T6 t1 V, A* O1 F6 F

9 k" ~9 S: w) V! f5 A" W/ \    1.4.2 检修用照明灯电压小于12V,在较干燥烟道内有妥善安全措施,应采用不高于36V的供电电压。0 L4 W: k2 U9 Z, j$ D

* g, v$ |% W5 K! J) r2 l    1.4.3 固定式照明距地面或平台工作面低于2.4m时,应用小于36V电压。
* c  x. ?4 A; P( k$ p: l3 ~: E: p' m( F9 `
    1.4.4 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω。
/ U$ o9 D- _( e$ N4 s3 c9 k' Y1 [, a' |9 l. V, s- ]0 H
    1.4.5 应备有事故照明; O, O# O, g3 f! T# Y# N, d
! u- W: a  X- e3 {
    1.4.6 各种机械或皮带传动以及吸风口,都要有防护罩。
  \( ]" z: S8 \, z+ B
' B0 V8 l$ }1 d9 K, j0 m( k- B    1.5 管道
: x: n% E$ J- Y; t. F
# P3 ]1 j3 p% e' S( I3 f/ l    1.5.1 管道应沿墙和柱子敷设。  L$ x! k7 M& s+ ^, s( R4 s

; v2 u1 E; c7 x$ [7 V& k+ q    1.5.2 管道与通到地面的净空高度不小于2m。2 ~/ \: Q' ?* v- m0 B9 F- N
9 ~* l* U: C, O% O* O
    1.5.3 管道最低点应装设疏水阀。
& K) M& h0 b4 h
% s& C3 n; n4 ~    1.5.4 疏水管、锅炉排污管等管道的排放口,应引至安全地点,冬天要保温。
+ `8 Z# h$ h% D8 a1 ^: f: G
6 R+ V& Q# L; h, z! s$ C, R8 P    1.5.5 管道的接口和阀门无“跑、冒、滴、漏”现象。
* E0 ]5 _# g' n8 R1 b
3 ~( ~- Z4 n7 ~' S+ T* d) a    1.5.6 管道表面或其保温层应按规定要求涂底色和色环,并有显示箭头表示流向。  g5 X) k/ ~! j- |/ M  P( y
9 d2 L- r7 ?* ^/ g9 \  a& I
    1.6 锅炉房的防火、防爆" P; O& _+ M  X6 Q

: l9 k0 s& D+ I6 s3 \* W5 q    1.6.1 锅炉房为一、二级耐火等级建筑,若蒸发量小于4t/h,可采用三级耐火等级建筑,轻质屋顶。
6 z9 c3 {$ P" K$ ?( e/ N: c# F; P0 k! X1 R- _, S: r$ w* @
    1.6.2 锅炉房墙壁与锅炉护墙间隙应小于70mm。1 l. b- ?; B, h# v: z

) e: S% s* U. S" l" {4 l/ Q    1.6.3 锅炉房防火通道应大于3.5m。
3 {% Z, ]( }+ e
4 r$ Q1 W. G5 `) X# E' u% i: n) F    1.6.4 砖砌和钢筋混凝土烟囱应装设避雷针,接地电阻小于或等于10Ω。
2 {* o9 }0 B6 @: @7 y2 U' `" x
9 Y: C# ^) h1 @. W, ^+ g    1.6.5 必须备有泡沫灭火机、防火砂、灭火给水点。
4 O( @2 Y5 O; F+ a" t* ^0 S9 L" \0 E- U* r$ q, T
    1.6.6 锅炉房周围30m内不得有易燃建筑物和堆放可燃物。" y+ ^$ U$ o3 u, N. H
- g  X- {4 z* O4 i7 g+ J5 h
    2 行为检查$ Q; q8 J5 s0 W* t$ p
& q+ s* p2 }2 G+ L7 p: t
    2.1 锅炉应凭证操作。3 f" u0 e0 H: d0 }" V' n; F

7 x8 l& `9 @; @    2.2 当锅炉汽压达到规定工作压力时,安全阀能自动排气,每周对安全阀作手动或自动放气试验一次。5 v. D0 b' l5 O' G* h& }

- ~5 p$ i0 D; F7 \+ u& G# ?' T: k    2.3 锅炉水位允许变动范围应不超过正常水位±50mm,防止缺水,满水事故。( R1 p4 R8 v1 B9 L: I3 j

) M! U* A% h6 M/ b3 c    2.4 给水必须处理,炉水必须排污。7 M/ [% S# T2 s

( u0 t' o9 k( K- N5 @: m    2.5 保持水位表汽水连通管畅通和表面明亮清晰,每班冲洗一次。! P* Z! j( ?' y3 r' z
. Z/ ]" T% a; m
    2.6 锅炉严重缺水时,严禁向锅内上水,也不准打开安全阀,应紧急停炉。  K# P* Z3 Y: H& k# v9 P

- X3 B( V' K2 n- U& \4 F    2.7 紧急停炉应立即停止给煤、送风和减弱引风,设法熄灭炉床的燃材,禁止用水浇入炉膛灭火后加强通风。
3 |- g( _+ [- @* m8 p) ~
  x! h, ^( E. t! A    2.8 锅炉遇下列情况之一,立即停炉:' j' @+ r( T) D/ ^9 h- t

7 e4 ]6 T) y( B     1)锅炉汽压迅速上升,压力表超过规定的红线,安全阀已排气,燃烧、通风已减弱,但压力表上的指针(汽压)继续上升。
" \6 K% X  ]( T6 e
' D7 D4 t6 ^* E0 N- H8 E: F8 B    2)不断向锅炉给水及采取其它措施,水位仍继续下降。
6 i$ {0 J1 `4 A
8 X- X! q0 s3 R- K    3)锅炉水位降低到允许的最低水位以下,或升高到允许的最高水位以上。
( K- {5 j' g4 `0 q4 m$ h# {6 V5 v  v7 W  i3 u
    4)给水机械全部失效。
+ w. n( B6 F- P# e4 A5 ?& [- b# X( H+ C2 @4 v! d% f& w
    5)水位表或安全阀全部失效。
* M, R8 F$ N' @) A$ W9 U. I! }
6 p, q$ Q! K5 X/ u; s* M    6)锅炉元件损坏,危及人员安全。9 p" G0 \# j# {6 F
  @9 ]6 a- ^" |1 V4 b  p
    7)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧坏,严重威胁锅炉安全运行。: v7 C: }  T) L
. z. j0 V, Y5 m1 r; g5 e
    8)其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。6 {: H& x( V4 v$ b9 c+ r7 B

& I  O( K6 A! U  x5 R1 I    2.9 严格遵守操作制度、交接班制度和外来人员登记制度。! k8 d& \& j) N3 z! z
3 m& J# Y1 r2 n5 e. v
    2.10 点火时不得使用挥发性强烈的油类或易爆物品
$ r0 S, E+ \" ?1 @# U2 E& r' E5 p" ?
    3 作业环境
8 ?: q8 z0 m0 o6 S. s' F/ s7 n: c3 e! e: G- B' D7 m
    3.1 操作人员距地面2m以上,应设平台、扶梯和栏杆等设施。, ]1 h8 m# @, G$ r8 g5 B8 |; A
7 d; t$ x4 |4 j: b
    3.2 水位表、压力表、温度计等处,应有不超过36V电压的照明。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 17:19 | 显示全部楼层
沙发
确实不错,顶先
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-8 21:34 | 显示全部楼层
板凳
呵呵。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 08:38 | 显示全部楼层
地板
没人回帖。。。我来个吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-19 16:27 | 显示全部楼层
5#
谢谢分享,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2013 Discuz Team.