安全疏散指示标志设置要求
主要依据:《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.4.1。* @! A2 @1 [) g2 b$ m
应在疏散走道转弯和交叉部位两侧的墙面、柱面距地面高度1.0m以下设置灯光疏散指示标志;确有困难时,可设置在疏散走道上方2.2m~3.0m处;疏散指示标志的间距不应大于20m
) ]& }5 q8 x, N% u3 D
image.png
& d: R5 `" S) G: T9 o
! a+ B4 j- g' Y/ h4 J
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018版)第10.3.5条,公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:   
[glow=White]     1.应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;
正上方1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m