手工涂漆作业安全检查表+ ?3 k- E! s8 ]  n! e7 B

/ }& ^: M! F% G2 |4 i% ?. F    本安全检查表适用于作为辅助系统的手工涂漆作业(也包括使用喷枪的小规模的喷漆作业)。对专业性从事涂装作业的工厂和车间,其要求应高于本表要求。3 Z. ~6 s5 Q8 p: i% ~7 A* e
% F8 X" m* K4 s. |3 }5 T; S% V
    涂漆作业安全问题涉及的面很宽,本表中分列了六个方面,即:
0 k/ O7 E3 D; c4 v9 i  o
9 ]1 T! y& b3 B1 v2 H  F; s    1) 作业场地;
; L% c& ~! |8 W* l5 S0 V" Q$ o
# A; k6 C* s1 J% F0 o$ i6 p    2) 防火;
7 W+ A1 q) x) y, {" P  ]0 ^9 ~
. M: Z9 n; s' d+ K* z; e' j    3) 通风与现场卫生;
* d* X' e$ x  Z) `  I8 I' O$ [
6 ]& U. q$ z2 s    4) 涂料材料;# U7 [9 U( U) q% t$ r( c# @

- m4 L3 K. L! \! a* P    5) 作业方式与个人防护;
2 o; Q, Y- h' B9 w
$ e+ z/ A, n4 q0 G0 E    6) 劳动人事管理;$ `  }# L' l# o, \0 [/ }
$ o' K, c% y$ n5 t
    涂装作业场所的劳动卫生条件必须符合TJ36—79《工业企业设计卫生标准》的要求,为此应定期(每年至少一次)对现场进行有害物质的检测,主要检测项目如下:) c1 }0 i5 f/ c8 W1 y! U. G

% C0 ^& u2 }5 B' S& I    1) 苯、甲苯、二甲苯和涂料及有关产品中所使用的主要有机溶剂;
! K1 b+ N* ]  F/ _2 ]# [& Y; ^! ~* n+ z+ q5 w9 Q# i- j1 D$ }* \* L
    2) 铅(烟、尘)、铬(尘);/ ]# ~9 N! P% U+ W9 G' s( f% Z. |

5 g8 v4 M5 V5 s0 u    3) 氧化锌(烟雾);
5 {: Z5 G0 r  y' l% P8 m3 N8 P/ [' c
    4) 甲苯二异氰酸酯;
; Y" W& s. `  O4 }" w% Q/ O
# }! j/ O  r: \    5) 粉尘;4 t! A1 G3 r8 k8 {
* t3 _( D. A7 I0 F  m" I
    6) 其他严重危害作业人员的有害物质(如:有机锡化物)。1 R7 Y  a4 l' _3 `4 o

& }. b/ D/ j" g" @    1. 作业场地
, M* K9 a" W. r5 C, J/ A# k
& h6 r6 p1 o  v7 ~9 x% s4 R( |    1.1 涂漆作业应在专门设置的房间或厂房内进行,或在指定的涂漆区内进行。4 q% A& U2 a  f

: d* L3 b' J1 W% W6 i8 G1 e    1.2 不得在集会、教育、住宅等公共场所设立涂漆车间或工场。对以上的公共场所进行装  [" ]4 t* Z9 v8 U6 w) T
. c: p; Z- K$ Q! G" k1 Q; }3 z& R
    修需涂漆者除外。) l4 ?0 s* O8 |: m4 R% V
& i- A. `) Q7 v) {' {8 y  Z
    1.3 涂漆作业的厂房一般采用单层建筑。涂漆区如布置在多层建筑物内,宜布置在建筑物上层。如布置在多跨厂房内,宜布置在外边跨。
) d0 {/ L% R& S$ q: A5 }$ D5 `
    1.4 涂漆作业房间的门应向外。开室内应留有不小于1.2m宽的通道。+ N1 B2 @0 }, ?$ _" k. ?3 Y* v
6 \0 C1 n6 m& Z3 S1 q
    2. 防火& v& o- k# T. p+ j) b2 i
5 `1 m  o5 i/ G+ ~0 G
    2.1 涂漆区内一般不设置电气设备。如必须设置时,应符合国家有关爆炸危险场所电气安全的规定,实现电气整体防爆。: M7 i: C$ Z% N

9 ]! ~# i9 q9 M  X6 [    2.2 与涂漆区相邻厂房之间的隔墙应为密实坚固的非燃烧体。隔墙上的门亦应是坚固的非燃烧体,并且有密封措施和自动关闭装置。! `& l6 O# a, V  B" ]6 ^2 `

" s2 r9 \4 V2 X2 y* Y    2.3 需加热涂料材料等易燃物质时,应使用热水、蒸汽等热源。禁严使用火炉、普通电炉、煤气炉等明火。
  w: ~8 o$ z/ d# Y0 |6 X& M0 X; c% v( v8 n6 d
    2.4 占有涂料或溶剂的棉纱、抹布等物应放入带盖的金属箱(桶)内,当班清除处理,严禁乱抛。
( d* y; S; C) w" @, u9 G
$ a  ]4 j: [9 H: _2 t  r    2.5 涂漆区内及入口处附近禁止明火和产生火花,应有禁止烟火的安全标志。, }- G: }% q  J- n2 E# w/ P

6 H2 P+ y8 J* G1 `% T    2.6 涂漆区内停止作业时,如需采用电焊、气焊、喷灯等明火作业,必须经企业安技部门审查批准,严格执行动火安全制度,遵守安全操作规程。5 B1 A+ {! X& C
' u7 O" ]2 M2 a' w5 }) q; J
    2.7 涂漆区附近应放置足够数量的消防器材,并定期检查,保持有效状态。
  q1 L, e+ c; R- {2 u% i8 H* O. m" g' p0 u! Z2 x
    3.1 涂漆作业现场空气中有害物质的浓度,不得超过TJ38—79《工业企业设计卫生标准》中所规定的最高允许浓度。% K; d, ^$ O7 }9 ~

; H7 p# T% t* c6 B% u1 e2 v( h    3.2 为防止气体、烟尘等有害物质在室内扩散,涂漆区应有良好的通风。当自燃通风不能保证达到TJ36—79规定要求时,应采用局部排风,乃至全面排风。/ H& b! j/ @6 u' |5 r3 |% Z% N

! j: o  a, q# w: P    3.3 对排风系统应进行监测。当排出空气中有害气体、烟尘等污染物不符合TJ36—79规定的排放标准时,应采取净化处理、回收或综合利用等措施。
$ g% s8 f; o6 {, V! |/ T2 N1 _) d. P0 y1 i) J1 p4 e
    3.4 在通风净化设备系统中,易燃易爆气体、蒸气的浓度不得额过爆炸下限浓度的25%。( r" [, A9 I6 W

7 t) p- o( {; I1 A: v    4.1 禁止使用含苯(包括工业苯、石油苯、重质苯,不包括甲苯、二甲苯的涂料、稀释剂和溶剂。当工艺有特殊要求必须选用含苯涂料时,应选用含苯量低的涂料和稀释剂,该时其作业场所必须设有效的通风。
7 M: f. A+ J3 J% f: W4 |2 q( L+ c; W, x
    4.2 禁止使用含铅白的涂料。: j4 v8 p1 J$ _! z

9 `% ~$ @& ~7 j: P  K0 `: ~* y, ]    4.3 限制使用含红丹的涂料,防锈工艺有特殊要求时,应选用含红丹量低的涂料。禁止喷涂红丹防锈漆。1 U7 B; x! R) t6 ^5 K0 H: G

& a  \2 {6 f+ P* J" }    4.4 优先选用无毒害、低毒害的涂料。使用的涂料应有完整、准确、清晰的产品包装标志、检验合格证、说明书和《涂料及有关产品劳动安全卫生技术资料》
+ T3 O% ]2 l# x
) V8 Q/ I: z, m3 v    4.5 有关技术人员和操作人员,必须学习和熟悉所使用的涂料,以及有关产品的安全卫生性能和防护措施。/ [9 [6 G" F8 O* r

0 _  s% y" l+ i' \( z    4.6 应靠近涂漆区设置配漆室。当使用涂料少于20kg时,允许在涂漆区内配制。
5 U/ x3 n' b7 G% {0 p3 E. z$ A$ O# H" d- V
    4.7 涂漆作业现场允许存放一定量的涂料材料,但不得超过一个班的用量。
/ o! H4 _1 c0 w, i( J# o
( m# E! R! ?8 M) k5 Z    4.8 工作结束后,应将剩余的涂料材料送回配漆室或倒入密闭容器中。不能继续使用的涂料材料,应放到指定的废物堆放处,集中妥善处理。废液体涂料材料,严禁倒入下水道。
2 l( y% W( @: Z: O3 [) k9 z5 J/ f( B  f5 ^7 x
    5.1 手工涂漆,操作者应戴防溶剂手套。; R6 `2 \3 k5 }# ?5 y+ {3 q5 ^

0 N1 H7 L3 s; I/ J3 g    5.2 用喷枪进行小规模的喷涂作业时,应穿戴防护工作服,必要时要戴防护面罩,不得穿带钉的鞋子。
; B% u2 @3 L. `( ~7 W4 @% B- _! N* B! r+ h7 ?
    5.3 干式打磨时,操作或应戴防尘口罩。
: m$ u2 r/ U9 q
3 N' B) t: a6 G. @9 K; L    5.4 清洗涂漆工具时,应用毒性小,挥发性低的溶剂。6 L# `; @0 O+ S2 c
# p! z0 L* a" N3 k
    5.5 密闭空间内不得作为涂漆作业场所,除非是对密闭空间本身在或设在密闭空间内的固定设施进行装修。进行这种密闭空间内的涂漆作业时,必须具备良好的通风、严密的防爆防漆措施,并采取有效的监护措施。
1 ~1 h( X0 F) V3 x/ S& |' w
/ m4 ]- D; \5 _# W8 w; R    5.6 清除旧漆宜用机械方法、碱液、水基清洗液、有机溶剂或脱漆剂清除,限制使用火焰法清除旧漆。2 _: H3 q& R. s6 X4 k& N

  ]7 c$ s& ]% ~    5.7 用有机溶剂或脱漆剂清除旧漆,不得同时使用钢制的刷铲刀等易产生火花的工具,而应采用有色金属制备的不发火的工具。
7 Q, H9 ?7 A) G/ r7 t
( o7 _7 x. W- U) C    5.8 地面溅留的脱漆剂残液不得用木屑和化纤织物揩擦、清扫、应采用棉纱头、抹布等揩擦干净。废脱漆剂和占有脱漆剂的废纱头,抹布等应集中回收处理。) ~2 L0 Y; }. S9 S3 X" v2 j

4 _5 E' J0 z2 @4 \" t5 G7 ?) ]    5.9 用脱漆剂和有机溶剂除旧漆时,操作人员不得穿着不防静电的化纤工作服和带钉的鞋子。
+ K% Q' b1 {) b. u9 ^# r0 E' R  R# ?# ?$ d6 X$ Y
    5.10 应给涂漆工作人员发放专用的清洗剂,禁止用含苯有机溶剂洗手。, K3 z$ ]6 Q5 h) H0 r, @, o
: b7 B4 F! m: v9 {" B
    6.1 涂漆作业人员应经劳动安全卫生专业培训,对工艺过程的危险、有害因素、作业环境质量指标、有害因素对人体的影响,防护措施与急救措施等都必须了解,未经培训者,不准从事作业。
+ A' F8 j% p9 j' W$ K/ h
& n9 ^" R3 i; E' n0 ?% N0 s0 q    6.2 涂漆作业人员应进行就业前和每年一次的职业健康检查,有职业禁忌症者,以及职业病患者不得从事作业。. k# H" r  \' Z0 i
/ m1 T' u8 ^2 m& v3 {6 a: b* F
    6.3 禁止妇女和未成年者从事密闭空间和国家限制的涂装作业。