    1.1 工业锅炉房的布置、建筑结构及有关投措。
7 g( l" j* ^7 Y9 u" |
* ^: d6 y( j5 H% ~    1.1. 1 独立站房应位于厂区边缘地带,烟囱不宜靠近主要道路。
5 b) k$ w0 x& D" ?! k1 X  C0 K9 e! Z
    1.1.2 锅炉房如必须与厂房相连,其锅炉容量应符合(t—100)V≤100;锅炉房如必须与住宅相连时,其锅炉容量应符合(t—100)V≤5
! T) e, @9 Z2 F! u6 ^& a: W; C  t& H" y, u- k* F7 Q5 O
    式中 t——锅炉工作压力时的饱和温度,[t]为℃
- I  c/ E! R0 N3 u3 q  i2 |: w& s% H8 {5 T  ]
     V——锅炉水容量,[V]为m3
1 L% k2 E* _+ C/ v- M! f
9 h: W7 b# ^: S' h$ ^    1.1.3 锅炉房应位于主导风向的下风向,主导风向应采用多年平均非采暖季节的风向。
7 g+ L; m+ p! l/ o* K: P- A$ V) Q5 \$ X' u! I
    1.1.4 锅炉前墙凸出处到锅炉房内墙净距应大于或等于3m,锅炉侧面和后端的通道净距应大于或等于0.8m。8 B( ^$ l1 f8 @
1 U: Z0 B, H: Z5 ]9 n$ p
    1.1.5 锅炉如有侧面操作,检修通道时,其宽度应能保证操作,检修的需要;如不需要侧面操作,锅炉与锅炉侧墙之间的净距亦不得小于0.8m。: H9 q0 }; F1 ^& ?% a

% w. F  J0 R3 g3 W1 z" t- }% T    1.1.6 锅炉和省煤器上部,当不需操作时,其净空高度不小于0.7m。
6 [0 m0 G; k1 {7 T  d4 n% e/ u# j$ h/ f; Q6 D
    1.1.7 锅炉房应预留通过设备最大搬运件的安装孔洞。
/ O) z3 n0 t9 m9 p) C# L" O+ u% `
    1.1.8 锅炉房每层出口应有两个。若锅炉前端的总宽度(包括锅炉间的过道)不超过12m,面积不超过200m2的单层锅炉房可设一个出口。  F. R* [8 A3 @# y1 j" V
- C& a/ v2 ^2 n9 T. z
    1.1.9 锅炉房门应向外开,工作室或生活室门应向锅炉房内开。% }% J- b' O8 d( x' h
. b. }0 N4 D, \7 P& ~: [) k4 s( n
    1.1.10 锅炉房应采用轻型屋顶。若屋顶自重大于1.2kN/m2,应开设天窗,或在锅炉房墙上高出锅炉的位置开设天窗,开窗面积至少应为全部锅炉占地面积的10%。$ E! K% l0 @: Q9 b
; z7 c1 ^, |+ @. l4 h
    1.1.11 操作部位距地面2m,应装设平台、扶梯和防护栏杆。
( O. j2 R7 z# _
' D2 u2 o3 v1 C) n1 W( u    1.2 锅炉$ A5 t! g/ m, E* z3 ^/ f1 ^0 H
1 c" K7 i/ s+ ~9 |
    1.2.1 锅炉应有锅炉总图、安装图和主要受压部件图,受压元件强度的计算;质量证明书;锅炉安装说明和使用说明;铭牌等技术资料和锅炉设备使用证。) t& t" Q- h9 [9 V

6 w# Z, G' i+ I, G- X, |    1.2. 2锅筒  A1 M; V! [; l* c" Y' w0 F; f# D

9 u: A0 S$ D+ |. A. k    1.2.2.1 受压元件不得有凹陷、弯曲、鼓包和过热。
* X4 L5 {: Y8 ]4 o, c! L
. ?; S6 @- h4 d! ]+ b! A    1.2.2.2 锅筒筒体向火面,焊缝、管板板边处应无裂纹,腐蚀、凹陷、鼓包和过热。, t% T1 ?9 k' _/ h
4 q/ h7 x: }/ v  h4 u
    1.2.2.3 胀口严密,无环形裂纹。
1 j3 J4 q6 J& Q
2 G/ R  j% p4 M- m    1.2.2.4 锅炉的拉撑及其与被拉元件的结合处应无脱焊、断裂和腐蚀。9 \% A3 b" P4 U: c/ o) E
- K# G' \6 e; I3 g0 g0 y- z$ b
    1.2.3 安全附件- {" A6 ^$ [# M0 J$ T3 z/ W

2 V) }0 G- d( G+ q) B    1.2.3.1 安全阀
7 k, k  [  g; X3 g6 L' I5 @. H1 H$ p- d% M5 z  \
    1.2.3.1.1 蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。4 s, ]2 t+ I$ B3 Z1 A* S

2 V9 P* {2 E8 W2 J; L  Q" [    1.2.3.1.2 安全阀垂直装于筒体和集箱最高处,开启准确,有铅封。
0 k: l/ b8 Q( W# K4 k6 c
2 H$ ~0 c+ J0 X. e9 ?4 i    1.2.3.1.3 省煤器、蒸汽过热器出口、再热器入口和出口及直流锅炉的启动分离器,都必须装设安全阀。1 K: }- }: D( n* z4 o
, U# g5 m0 F$ x4 I0 W, @1 K8 ^
    1.2.3.1.4 安全阀与锅筒之间或安全阀与集箱之间,禁装蒸汽的出汽管和阀门。1 Z# x/ j# R5 Q2 T

% W& Z/ C: z% }! m$ w6 B7 R    1.2.3.1.5 省煤器出口的安全阀,应装有通向安全地点的排水管,在排水管上禁止装阀门。" c* D( p, N$ j* c8 V3 ?
/ e- u& Z; P6 T* B1 ]$ i: O/ l& j( B
    1.2.3.1.6 锅炉工作压力小于130N/cm2时,锅筒和过热器上的安全阀的开启压力分别为工作压力加5N/cm2和2N/cm2。
8 u1 O0 F, l  u" |% N. F
& I" @# _* u2 Q3 \0 d# B    1.2.3.1.7 几个安全阀如共同装置在一个与锅炉直接的短管上,则短管的通路截面积应不小于所有安全阀截面积的1.25倍。
4 H' P8 Y1 z/ k9 P; P! i3 k# c" w5 P
    1.2.3.1.8 省煤器安全阀的开启压力为装置地点工作压力的1.10倍。
6 {1 k, Y$ y; ~8 N/ u5 d
- F9 `' }/ F4 n( F5 l    1.2.3.1.9 运行锅炉的安全阀应不漏气,每年检修一次,每周试放一次。9 v$ \; x1 p: ^" ]4 b+ g
* @$ F' A7 k+ h% M2 Y; Z) I& F1 Z
    1.2.3.2 压力表
" |8 N* n/ H3 z2 M+ M8 p: V/ H0 A7 H/ G# E, G
    1.2.3.2.1 每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽窨直接相连接的压力表;省煤器出口处应装有压力表;
8 a9 ^2 X1 {. |$ c% I3 T/ ~% Y& _; ^7 x6 F' n' C% b4 K
    1.2.3.2.2 压力表精确度不应低于2.5级最大量程应为工作压力的1.5~3.0倍。+ M( j4 V6 d0 e, P8 [# C

/ D. ]* A5 S& B    1.2.3.2.3 压力表表盘直径应不小于100mm。$ Q# h. u+ ~$ T! t+ \" k

& x0 ?8 w1 w; u0 Y    1.2.3.2.4 压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞。
! r# }/ _% u/ u( Y
7 J: |1 l/ U. q7 s7 b: }    1.2.3.2.5 压力表表面明亮、清晰。表盘有最大工作压力警界红线。
6 Z: f( ?' M# A3 U3 i5 h5 F
3 t4 E$ B! o( B: U    1.2.3.2.6 压力表装甲后,每半年校验一次,并有铅封。/ r2 k+ Y9 _- g# T  ~, Z+ u

3 a8 S- @% _5 P; s& j    1.2.3.3 水位表% z3 l" Z1 [, ~, X

9 i/ C# ]; |8 b  z    1.2.3.3.1 水位表彼此独立,玻璃管清晰,高低位标志明显。最高最低安全水位离水位表的可见边缘为25mm
. `, D+ l6 `. [+ D# u
$ B2 E5 k% N+ ~0 v1 w0 d) {8 E! e    1.2.3.3.2 水位计有罩,有放水旋塞和放水管。
2 x6 _/ d/ v' ?- u
0 y+ y: w/ `; f. o- X    1.2.3.3.3 水位表应装在便于观察、冲洗的位置,并有良好照明。
5 E# c" I+ O0 s0 f; n( i9 w4 Y
. B: C, ]" m+ Y2 e3 H: K' D5 @9 Q1 Q    1.2.3.3.4 蒸发量大于2t/h时,应装有水位报警器具,且保持灵敏可靠。* V, f  M) o; c9 l. d1 n, j7 q

  p+ S# i" ^  y1 j5 ?4 H+ z; o( [    1.2.3.4 温度测量仪表必须齐全完整,准确有效。
0 x7 k& O( S" C# _9 d; D9 E, Q* ^
% Y9 k. F! F5 K% @$ n    1.2.3.5 自动控制讯号装置应齐全有效,灵敏可靠。5 h6 i1 |6 v/ R% \% v7 @2 i
9 m7 d3 D" F+ z8 H- C. x
    1.2.4 水处理.
9 u; a) i( b9 X8 C: \7 G$ o8 [, _3 ?6 |' b+ K3 w1 S
    1.2.4.1 水处理要用单级纳离子交换系统作为炉外化学水处理措施,或采用炉内加药处理。
7 M8 k1 l* K1 k, Z; |2 ]1 q
0 D1 j8 i" `. [3 P8 D' u    1.2.4.2 必须保证锅炉无垢或薄垢(垢厚小于或等于0.5mm)
7 n6 O% X; G; y  X& a6 Y2 v- K- Q$ j
" c3 u7 b* z. _, X+ v0 _+ E6 V    1.2.4.3 给水必须进行水质化验,并符合GB1576—79的规定。
3 @# l  m) r4 k$ }# t5 k. m+ E' U6 m  D2 G1 K& j/ o% u  M
    1.2.5 给水系统
+ z6 a' W0 P9 w, V3 z0 D1 K. W7 x, z4 z0 i8 U* ?9 g
    1.2.5.1 锅炉须备有两套给水设备,水压保持正常,水泵总流量应为所需水量的110%以上,且有压力表,自动给水高速装置应灵敏可靠。
2 c; P- N3 t1 I/ s4 [* a
" S  f$ P) V* I$ J    1.2.5.2 通向锅筒的给水管上应装给水止回阀和截止阀,且严密不漏。1 ]* h" z7 d6 |5 P

; {- k& L; N: p0 E2 c  [( F9 N    1.2.5.3 给水设备所有阀门应密封良好严密不漏。3 \% _) X  Q3 L0 g  b
  f. V1 Y5 K2 W- H( ~2 }
    1.2.6 省煤器4 d. }6 e9 b, ^9 }, f$ J

8 e! c8 b1 P9 C+ [. Z& Y    1.2.6.1 省煤器入口处应装给水止回阀,给水截止阀和温度计插座。1 Q% l  D; i& v- Y3 N" }2 b
' K" b4 z7 H& Q" N( i9 h
    1.2.6.2 省煤器出口处应装压力表、安全阀、空气阀和温度计。; p# I, c# Z6 W. N

9 |5 Q) `# a" h* y5 T) {    1.2.6.3 应有不经省煤器烟道的烟气侧通和直接通向锅筒的给水旁通,或在省煤器出口处装设通往水箱的循环管。
2 W4 r& S/ l( g0 |5 o  ]
/ w; T6 o  d/ q- p    1.2.6.4 省煤器装在上、下烟室之间,应严密不漏风。
& V  n) y' d: K
/ {) N3 t3 d7 Q" t- S    1.2.6.5 旁通烟道下部应设有清灰孔。
" m0 ?2 Y9 Z' e$ w4 l% u) r2 @* v% W4 N
    1.2.7 过热器
4 j; m6 ?; J1 k( \+ A
$ A! e3 J" O8 F: H    1.2.7.1 对垂直式过热器,在点火时应控制过热器热负荷不至过大,并不断地把管子内积存的水和空气排出,以免把管子烧坏。
$ H* z: K! @: h. `5 j/ S2 x8 E+ y' P+ R) {: }6 b
    1.2.7.2 过热器应用无缝钢管制造,其出口集箱或管道上,应装有安全阀、主汽阀、空气阀、疏水阀、压力表和温度表。
  @$ u8 b  I- j5 e5 F% Q1 l
9 R) @- e& }0 H0 R    1.2.8 空气预热器, t# C# T% r; r. p9 Q8 w& ~1 k
8 r$ w9 S; E0 J) T0 s& F
    1.2.8.1 空气预热器的管箱入口处应装防磨套管。
4 P, k) {6 q6 K$ P& Z  Y' g* L! D9 q$ p4 E1 `$ m
    1.2.8.2 管板上相邻的最小距离应大于或等于10mm。
$ D- \( i5 M# H" R5 P0 ]# I2 J
. m1 D9 B% |1 G! V0 p    1.2.8.3 预热器应有隔板。, ], n  V1 V: f. \, M9 [6 ^
3 e& s* I+ U, Q0 S+ A; M
    1.2.9 加煤斗
' P# |% h% `  F6 z9 W
. G5 r8 K& t# X% e5 `0 f    1.2.9.1应经常检查和疏通煤斗
2 I# L4 v! E% i6 x
) l! Y8 O$ M( C3 c1 x4 Q    1.2.9.2 煤闸门升降灵活,上部应有盖板。
& U. b6 O" [6 K* B' _! r4 l) q$ u6 N# T4 ?" d% w
    1.2.9.3 煤闸门冷却水应保持畅通,门框内耐火混凝土完好。
/ _+ L. c( w9 P6 s' l) W1 V
4 i" D# [  i* P    1.2.10 链条炉排: Z0 z' C& b9 z8 _/ Y* h* I! B
* R* p4 j  m& P0 P# T
    1.2.10.1 炉排应采用分段送风,每段风室的外入风道应有调节挡板,并开关灵活自如,“开”、“关”标志明显# s( @1 d: Q' ~5 ?
  @9 q3 Q+ H  b/ Q3 F! Q0 W
    1.2.10.2 链轮轴和后滚动轴线平行,以防炉排跑偏。
1 u1 z# f! q$ S- E4 {7 f3 Y+ P3 ~
: C8 ]6 ]2 m: {    1.2.10.3 机械传动装置完好,并符合安全要求,过载保护动作灵活可靠。
+ A$ S. B: r5 H" [4 L6 V, _4 C6 P
$ V) M) T8 S( ^% s/ |# c5 a    1.2.11 砌炉墙及烟墙
- J4 K1 a+ U3 S, T: K* Y8 r9 p* {
1 a! ?: }" ^/ z' \2 U! c7 d, t8 J7 z    1.2.11.1 砌筑砖衬接缝应严密2 G& ]) `2 \6 E
. n( p1 D2 w% O- w1 t
    1.2.11.2 炉墙内衬在垂直和水平方向均应留出膨胀缝,并嵌填石棉绳。0 u3 w, z/ t2 J2 {' [) t
0 D5 e0 \% M, d& A% z) O& A+ v
    1.2.11.3 烟墙要密封4 s9 S; G3 L4 `/ d% K

1 Y& L, _  O7 g& n8 J  ~    1.2.12 排污阀' @2 j/ n  Z: Q

6 _! t" Z* P1 K& ~3 F    1.2.12.1 蒸发量大于或等于1t/h或工作压力大于或等于70N/cm2的锅炉,应装两个串联的排污阀(快、慢各一)。
. j2 W6 N( E- a- Y. l) a
' L- d) w# _7 R" d; c- {    1.2.12.2 锅筒每组水冷壁下集箱的最低处都应装排污阀无渗漏且有效。+ c9 }8 ~8 P5 j) u9 n1 z
+ X0 e7 Y8 }8 R4 ]
    1.2.12.3 排污管道应平直,尽量减少弯头,保证排污畅通,并接至室外安全地点或排污膨胀箱。采用有压力的排污膨胀箱时,箱上应装安全阀。1 Y% v- G- y% \4 e
$ c8 l  z3 m( K* k: H
    1.2.13 检查门' m. d+ x4 a% h. \" T. Z( c
0 E, Q3 k3 p1 T3 a- L' e
    1.2.13.1 圆形门孔直径不得小于450mm。& E3 F) \/ F( B9 w' C

! e2 e* Q3 D0 ]$ F1 |( r9 O4 W* z    1.2.13.2 门盖内壁应敷设绝缘材料。
, R( e! A9 t: j+ c: p2 V
8 m7 w: j% P7 I1 q    1.2.13.3 检查门启用自如,并有坚固门闩。; @# y* G4 ]" T* ?
" K2 q2 i5 ^# ?3 t9 X
    1.2.14 炉门及炉排
* X) @( X! V  [$ H5 Z/ y" ?1 w  j+ R& H; o: ~+ D( A; N
    1.2.14.1 炉门应有启闭自如的门闩,有隔热式手柄,门盖内有绝缘垫板,门盖上应有看火孔。
; O6 u* ^# ?1 |9 Y9 ]* a4 V
0 B1 E4 `- N/ V* X8 O    1.2.14.2 炉排通风缝隙的布置方向应有利于疏通灰层
- v  ?( Y7 t4 Y/ p
4 ?% I$ ~& L" }2 C    1.2.14.3 炉门圈不小于280×380mm,下缘应复盖耐热铸铁炉衬。
/ ~/ ?" z& i5 c3 w1 ?7 h, x% v+ b
/ R, a4 x& V" o    1.2.14.4 炉排上螺栓应紧固' i0 J" i3 _) G/ U

  B; r- l7 E' Q3 _  T4 j5 L    1.2.15 输煤系统
. }1 N# N6 S  `, K. f6 t, R7 w7 j1 }) P
    1.2.15.1 露天煤场应搭有煤棚。
" r: R1 o4 i8 o: r* v" M! |7 ~6 [* Z. p9 D7 y
    1.2.15.2 贮煤斗和溜煤管的内壁光滑,侧壁倾角不宜小于60°,敞口处设栏栅和扶梯。  c9 k! W* O1 I; \1 H
" p( f5 _5 m* r4 }8 {" Y
    1.2.15.3 用带式运输机输煤走廊的倾角小于12°时,通道应有防滑措施,大于或等于12°时,应设置踏步,输煤带式输送机的下部应设封底。
; }& {, q4 h0 C$ P* l& b* e4 G9 E/ M" r7 |& g# p; K
    1.3 除尘及废水排放
9 u2 c9 g8 h/ p* S. s' Q3 D: Z) c' b
    1.3.1 要定期排除灰斗积灰,防堵,并确保除尘效果。4 k2 n% `9 Y; Q( j4 v# n/ a
( E6 `- h2 d; L3 ]& z
    1.3.2 应综合利用积灰,防止二次污染。, t; s& a, _* e
, e2 }6 }" @/ B$ n3 H) m8 D% `
    1.3.3 保持除尘器不漏风,根据锅炉出口烟尘浓度选择除尘器,保证除尘浓度符合GBJ4—73的要求。2 J2 r+ |+ v5 u: |# S
8 g5 r' ~- n. v  z( p# u/ w; }
    1.3.4 锅炉房排出的含酸废水处理,应符合GBJ4—73的要求,方可排放。+ p6 M7 E2 S/ {- [. @, {" n

9 @4 L% S8 _3 ?' E" i4 P4 i    1.4 锅炉房的照明
2 W5 Q) J. ^0 I1 O1 j; F1 O
& r: N; \  N( g1 f6 z9 @    1.4.1 锅炉房内操作地点及水位表、压力表、温度计、控制箱等处要有足够照明。
. b) z# f* B5 j! X
; u/ {' C: I) x# E) b0 F: c3 t    1.4.2 检修用照明灯电压小于12V,在较干燥烟道内有妥善安全措施,应采用不高于36V的供电电压。
- `# g3 \/ I' T% g, }/ e* x1 c
' V4 ^0 @: h  G) A& Z0 |    1.4.3 固定式照明距地面或平台工作面低于2.4m时,应用小于36V电压。
( D7 h4 H9 n7 i/ F) h+ H' }. F( }
9 a/ C7 z3 Q2 j1 n    1.4.4 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω。. }0 H! A0 H- Y, E; w6 B

1 P) E0 o6 A. O/ \0 D    1.4.5 应备有事故照明& e* N( f9 W0 ~5 _7 p$ p3 g

2 a* Q8 V: F9 c$ R7 f    1.4.6 各种机械或皮带传动以及吸风口,都要有防护罩。
8 ]! X9 z% w3 H  w  p
& b- n4 B: s7 q8 K" t! h. [( O    1.5 管道# J6 p- U+ c) P8 S: N/ m) l% |
, x; \0 T# |7 |  k9 @
    1.5.1 管道应沿墙和柱子敷设。
* E" a7 c  b, |* f0 E- p2 D
% F" h7 P2 x6 A0 I    1.5.2 管道与通到地面的净空高度不小于2m。
- S3 W5 Z- S% L7 C# T) {% b2 a4 {( C7 t( D) n8 R: r; C) A4 C
    1.5.3 管道最低点应装设疏水阀。
1 ~* Y7 w! s# _% p, Y: t0 y# @) }; M
    1.5.4 疏水管、锅炉排污管等管道的排放口,应引至安全地点,冬天要保温。( q. f# S' g. a6 d
- B1 u# G* u/ ^
    1.5.5 管道的接口和阀门无“跑、冒、滴、漏”现象。
9 \# l$ q1 z1 O: y' D! f7 {! e& Q' m
    1.5.6 管道表面或其保温层应按规定要求涂底色和色环,并有显示箭头表示流向。
; ^' H& D9 K$ ?5 A; l/ f9 e5 J8 S9 z
    1.6 锅炉房的防火、防爆
6 p7 T2 x) V) N  Q/ Y
6 z# p' R; x% k8 r6 D" k5 h$ r3 f    1.6.1 锅炉房为一、二级耐火等级建筑,若蒸发量小于4t/h,可采用三级耐火等级建筑,轻质屋顶。7 W+ Y: t" c6 y

/ I5 |! @, y: u& O# b    1.6.2 锅炉房墙壁与锅炉护墙间隙应小于70mm。# @! O0 o, g2 V% [" ^

9 \4 o2 ]: L9 v+ Y    1.6.3 锅炉房防火通道应大于3.5m。1 P; S- j+ X  m; `1 u
% P1 y  o4 B" C5 a* i- i
    1.6.4 砖砌和钢筋混凝土烟囱应装设避雷针,接地电阻小于或等于10Ω。" e  x: y0 C! A) r% ^6 S# H6 u
- `1 ?3 [( c8 M' t: Q
    1.6.5 必须备有泡沫灭火机、防火砂、灭火给水点。
8 O# I; P; {1 Y( b) G% x: c% C. u+ }
4 @+ N7 D6 G' r8 N$ z9 L% k    1.6.6 锅炉房周围30m内不得有易燃建筑物和堆放可燃物。
+ l/ k; u2 X5 N* U. y# ?9 R% A- b" U! ?( f% T. c1 X
    2 行为检查- T  L( ]0 M9 U% M
  M2 z; ^* y8 |5 z
    2.1 锅炉应凭证操作。
; O# X8 P! k! f3 A. O: E6 J7 R8 X2 F4 J
    2.2 当锅炉汽压达到规定工作压力时,安全阀能自动排气,每周对安全阀作手动或自动放气试验一次。
# \1 ]0 T7 F3 P" ?4 B# q+ \) F. }- J7 Q8 L1 [3 d
    2.3 锅炉水位允许变动范围应不超过正常水位±50mm,防止缺水,满水事故。/ k2 c3 v6 t' T( x1 ~9 E. X
# ~3 t% [7 Z% g: _9 _4 M
    2.4 给水必须处理,炉水必须排污。
1 k8 U4 }8 L( K0 p
; C/ a' ~4 F$ [+ k    2.5 保持水位表汽水连通管畅通和表面明亮清晰,每班冲洗一次。& i( G8 t9 q) I8 Z" h2 K1 G

* m3 V8 _- t/ y1 H: Z; O" w$ U2 W    2.6 锅炉严重缺水时,严禁向锅内上水,也不准打开安全阀,应紧急停炉。% Y8 r- o+ A' U3 l$ t( e
+ ^+ F1 r% f7 ]% {
    2.7 紧急停炉应立即停止给煤、送风和减弱引风,设法熄灭炉床的燃材,禁止用水浇入炉膛灭火后加强通风。
  d  Y( x+ q: Y! p  g+ ~8 p( a% Y! c: `/ G9 l' m
    2.8 锅炉遇下列情况之一,立即停炉:
$ t! ]5 p0 O, ^+ @- U1 G4 _( q) d  i- a4 w6 s
     1)锅炉汽压迅速上升,压力表超过规定的红线,安全阀已排气,燃烧、通风已减弱,但压力表上的指针(汽压)继续上升。
/ ^( q+ H  P$ T; J9 r# r( F4 F/ _6 a- C/ x, d
    2)不断向锅炉给水及采取其它措施,水位仍继续下降。# A3 P0 K9 ~9 T* s
# u" ?4 R* w. i9 [( Y, w7 q
    3)锅炉水位降低到允许的最低水位以下,或升高到允许的最高水位以上。
2 }! W& Z/ i7 H7 A* P% d# u
4 M2 e% o0 `: x6 F: M0 e0 Z# s& G2 Z+ |/ D    4)给水机械全部失效。: U7 ^; C) m% j8 D7 K
$ M. J' f- N) A+ }4 }
    5)水位表或安全阀全部失效。. m* f5 S" n' u( j. t

' f; S. x+ b( H, p5 s$ D$ A- @    6)锅炉元件损坏,危及人员安全。/ D, k4 E( A# Y4 N9 p
9 U) w: s: }: w3 v) @  v2 P- S
    7)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧坏,严重威胁锅炉安全运行。; m* B5 m" ^+ i) N2 J9 l. D
. n* C9 l% |' G- h' x% _! n; @
    8)其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。
0 P% U; t$ @! g, F! c" s9 m- A) R/ ^* |7 J! ]; w
    2.9 严格遵守操作制度、交接班制度和外来人员登记制度。" ?! @' i# l! v; O9 r  S
( H" b9 J3 M! \! G) f
    2.10 点火时不得使用挥发性强烈的油类或易爆物品
3 [6 V" a3 v) z, R3 G) V; `2 \- ?: m: u! u. _
    3 作业环境: L; n3 [: G9 O$ {/ ?4 |- Y2 f+ J

5 n% L7 j$ V- r& p- ~# @3 z% d    3.1 操作人员距地面2m以上,应设平台、扶梯和栏杆等设施。
  G2 o% F4 v" H  Z' z0 @! d5 e& i7 ?9 G$ R/ X+ n- @
    3.2 水位表、压力表、温度计等处,应有不超过36V电压的照明。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 17:19 | 显示全部楼层
沙发
确实不错,顶先
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-8 21:34 | 显示全部楼层
板凳
呵呵。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 08:38 | 显示全部楼层
地板
没人回帖。。。我来个吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-19 16:27 | 显示全部楼层
5#
谢谢分享,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2013 Discuz Team.