    锅炉要严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》的规定,进行定期检查和测试。特别要防止因锅炉结垢,锅炉严重腐蚀、锅炉脱水和锅炉超压所发生的灾害性事故。
3 g/ ^8 ^2 k0 P4 S$ @0 E' J  g9 [$ e9 I- @
    锅炉上的安全附件是预防锅炉爆炸很重要的装置,必须保证其齐全完好和灵敏可靠。当然,控制人的不安全行为,提高操作者的操作技能和安全意识,加强锅炉的维修和管理也是极为重要的。
% W" Z) o) r4 u2 [+ c' B# g2 R- K+ R4 b* A) O( S0 A3 x
    1 设备检查' {" s- [7 d4 _7 ^

0 F8 b2 w5 M% V, q  }8 r, I1 ^    1.1 工业锅炉房的布置、建筑结构及有关投措。; e6 g3 q, R7 x0 g: w
; \& [" ^& G. Q3 B; u2 I4 @" z
    1.1. 1 独立站房应位于厂区边缘地带,烟囱不宜靠近主要道路。) x, b( f, x8 M
2 n1 o5 [5 }* r. Q' i% J: n4 O
    1.1.2 锅炉房如必须与厂房相连,其锅炉容量应符合(t—100)V≤100;锅炉房如必须与住宅相连时,其锅炉容量应符合(t—100)V≤5& |" u+ J' ~, H
  c9 E4 X" s  R* o% G* z
    式中 t——锅炉工作压力时的饱和温度,[t]为℃
% J) D. R  C0 c2 r% I" `) `! l' ?8 y; _4 j% k! s8 [2 J5 [: I
     V——锅炉水容量,[V]为m3
8 T0 l0 k) S! _3 H6 o0 J# A
: ^# t. U; j# G7 T2 }& B1 @    1.1.3 锅炉房应位于主导风向的下风向,主导风向应采用多年平均非采暖季节的风向。
' A0 s0 T% n6 v, I" t7 e# R, {( j" ^8 P/ R& K
    1.1.4 锅炉前墙凸出处到锅炉房内墙净距应大于或等于3m,锅炉侧面和后端的通道净距应大于或等于0.8m。
5 B+ m1 D/ s5 |: R2 D
4 @3 R$ M3 P! u- z    1.1.5 锅炉如有侧面操作,检修通道时,其宽度应能保证操作,检修的需要;如不需要侧面操作,锅炉与锅炉侧墙之间的净距亦不得小于0.8m。
; Z) S" x, I. X2 d: W. P! z1 ^  D& l& p( Z: N
    1.1.6 锅炉和省煤器上部,当不需操作时,其净空高度不小于0.7m。
* U) u0 `& p$ j% {7 D$ _
2 S( F% i$ B8 k% {4 X; l    1.1.7 锅炉房应预留通过设备最大搬运件的安装孔洞。
' C* M+ h2 J* f7 u5 L8 m7 ?: r8 G7 n  g* Y  h; e
    1.1.8 锅炉房每层出口应有两个。若锅炉前端的总宽度(包括锅炉间的过道)不超过12m,面积不超过200m2的单层锅炉房可设一个出口。
$ n. [4 C5 r5 r6 f9 p  u+ n$ Y
) d. h& G4 K9 o" o. L) Z    1.1.9 锅炉房门应向外开,工作室或生活室门应向锅炉房内开。
. `) i9 Z1 N% R* G
3 J$ a1 q+ W, ?+ u7 [- ?    1.1.10 锅炉房应采用轻型屋顶。若屋顶自重大于1.2kN/m2,应开设天窗,或在锅炉房墙上高出锅炉的位置开设天窗,开窗面积至少应为全部锅炉占地面积的10%。( x/ C. I) a/ T! V7 ~2 i. X
* J4 O# h+ p* n  O& O9 u( v' I
    1.1.11 操作部位距地面2m,应装设平台、扶梯和防护栏杆。6 @) j! F- U) c$ l4 |  `
- z( s3 k/ Z3 y% m
    1.2 锅炉
6 X" Q, B; @8 ]! p" H
3 c. H/ [* m( K' }    1.2.1 锅炉应有锅炉总图、安装图和主要受压部件图,受压元件强度的计算;质量证明书;锅炉安装说明和使用说明;铭牌等技术资料和锅炉设备使用证。
3 b! {1 h. q* f3 R
1 J7 p" v7 \' W9 D8 y  s    1.2. 2锅筒9 m$ q) v& \2 [0 F! s, i

6 ?; g2 Q4 {3 O' ^2 L  b    1.2.2.1 受压元件不得有凹陷、弯曲、鼓包和过热。
, N6 B  l+ U$ J) E7 l) b$ D" [; A5 u, R" p( |$ y( f
    1.2.2.2 锅筒筒体向火面,焊缝、管板板边处应无裂纹,腐蚀、凹陷、鼓包和过热。
7 w( k: S* ^! v  F
9 U  p7 ?2 f7 {, A3 h+ W/ n    1.2.2.3 胀口严密,无环形裂纹。
& S- E+ p. ]) Y4 K) m5 V" L: T- y! O8 V' p! e5 |) V/ \8 W1 S
    1.2.2.4 锅炉的拉撑及其与被拉元件的结合处应无脱焊、断裂和腐蚀。1 j) L  x0 P" y0 m6 T: y3 J
( C6 x2 X5 X: }! Z: z. j8 u. k* Q) g* z
    1.2.3 安全附件
0 E1 `7 j1 E7 d9 D" f- Y  w9 t, o
( z; P: R, [/ A' B/ D$ z    1.2.3.1 安全阀
) C! r! H& G- U0 H0 _
8 Q2 z* \& Z* I6 r  }" w3 o: a    1.2.3.1.1 蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。
! F+ D4 Z$ j; F* ^  t  B) {8 t( i3 t' {. d
    1.2.3.1.2 安全阀垂直装于筒体和集箱最高处,开启准确,有铅封。+ z- B, k4 Y  L2 `+ D3 F

, |+ o+ j2 U9 _( y    1.2.3.1.3 省煤器、蒸汽过热器出口、再热器入口和出口及直流锅炉的启动分离器,都必须装设安全阀。
- ]' V# n% j! `3 S1 S
( I! d4 D4 M9 I, ^0 \* z" r    1.2.3.1.4 安全阀与锅筒之间或安全阀与集箱之间,禁装蒸汽的出汽管和阀门。# s) q( {" J, Z# x+ S8 \

9 t/ K( L8 r% b+ x3 L    1.2.3.1.5 省煤器出口的安全阀,应装有通向安全地点的排水管,在排水管上禁止装阀门。1 M2 c  q5 K) Q. x% Q1 a
8 q! L1 L- N) P% c7 A* Y
    1.2.3.1.6 锅炉工作压力小于130N/cm2时,锅筒和过热器上的安全阀的开启压力分别为工作压力加5N/cm2和2N/cm2。
. i" A5 j5 ^* A3 r' z: f4 \- P% A' A# ]# E; H6 a. ~; K1 p* M
    1.2.3.1.7 几个安全阀如共同装置在一个与锅炉直接的短管上,则短管的通路截面积应不小于所有安全阀截面积的1.25倍。
% [% k. c( g$ G1 K* g: G0 F% E, a7 _5 U( o  ?7 L. K
    1.2.3.1.8 省煤器安全阀的开启压力为装置地点工作压力的1.10倍。$ R2 O$ F, q, h/ N- X5 ]: l/ l

) F- I4 k4 P3 A1 b    1.2.3.1.9 运行锅炉的安全阀应不漏气,每年检修一次,每周试放一次。: o) @1 p$ Y& F5 @
; c9 u5 e/ F- M, A
    1.2.3.2 压力表
. z+ s- f8 b3 ]; A/ X: j
. _! d" ^+ w: y    1.2.3.2.1 每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽窨直接相连接的压力表;省煤器出口处应装有压力表;& h; h( F' c; H1 k
2 Z2 O9 \3 b  `- z
    1.2.3.2.2 压力表精确度不应低于2.5级最大量程应为工作压力的1.5~3.0倍。  s* Z; N" H2 D, K/ s+ U

: S3 ~  Q8 |  P- u) D    1.2.3.2.3 压力表表盘直径应不小于100mm。
# o# S: M: e* {* D6 {( Z2 m( B/ |7 Y& U  @& O
    1.2.3.2.4 压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞。) s. {3 \; Y' ~) v  ]

1 p" J% `, ?3 i3 ~6 ?    1.2.3.2.5 压力表表面明亮、清晰。表盘有最大工作压力警界红线。! y, x1 G. ]! z9 {

# ^/ A& _* |" N$ i    1.2.3.2.6 压力表装甲后,每半年校验一次,并有铅封。9 Z2 h3 o& a5 ~: M
! p( [% z; g. d! v& ^- ~
    1.2.3.3 水位表+ c# T1 X4 p( z" D0 V$ P; R
6 ?+ R1 N4 ^2 h/ Z
    1.2.3.3.1 水位表彼此独立,玻璃管清晰,高低位标志明显。最高最低安全水位离水位表的可见边缘为25mm
# y( J  I5 Z9 A# J$ u7 P5 A
/ `: s; l; `# B, D4 f1 _4 Y" O    1.2.3.3.2 水位计有罩,有放水旋塞和放水管。
, M! j8 m/ c: m8 [3 R! m1 t$ h9 B6 {3 `4 M" C" G. {# v
    1.2.3.3.3 水位表应装在便于观察、冲洗的位置,并有良好照明。
0 Y* b5 S2 H& k9 ]: t7 d
: R0 c3 X) t0 R% `( A* T" y    1.2.3.3.4 蒸发量大于2t/h时,应装有水位报警器具,且保持灵敏可靠。
$ p- o( G1 T: ]2 }
) k# y  Y+ I$ ^' P    1.2.3.4 温度测量仪表必须齐全完整,准确有效。: z" x$ p, F! d( l7 \
% \2 M" Y7 M* C1 G
    1.2.3.5 自动控制讯号装置应齐全有效,灵敏可靠。* U; N7 I( A4 k1 i& u3 D" J

+ E) D5 O. @& M: q    1.2.4 水处理.
& L1 Y0 C* G" t. A3 `2 s' }. b
# f1 J4 f1 W& H    1.2.4.1 水处理要用单级纳离子交换系统作为炉外化学水处理措施,或采用炉内加药处理。6 R  n* i. r+ ~1 U. k1 U

& _3 U" }3 n* Y) M$ c0 i: @* k    1.2.4.2 必须保证锅炉无垢或薄垢(垢厚小于或等于0.5mm)( _% t2 j) e5 r* s8 o: D* t
  ?/ C! i& N$ Y# M) t8 V0 v  ^
    1.2.4.3 给水必须进行水质化验,并符合GB1576—79的规定。
4 ?# R4 L9 v4 A1 C8 K
# w6 @, \9 _( D- O5 p    1.2.5 给水系统8 A& S8 N8 i; I/ k. E
+ T3 m* L# ^9 I; o% a
    1.2.5.1 锅炉须备有两套给水设备,水压保持正常,水泵总流量应为所需水量的110%以上,且有压力表,自动给水高速装置应灵敏可靠。! d- W  B, z, K% N  @( Q+ I
, t( u) O/ j; _: |# A) U) {
    1.2.5.2 通向锅筒的给水管上应装给水止回阀和截止阀,且严密不漏。
$ L3 y" X$ y/ o' Z7 z0 x9 m
, e/ K2 J6 O0 u4 S& k: X) J6 P$ Y    1.2.5.3 给水设备所有阀门应密封良好严密不漏。4 O8 f! Y5 L4 j# G$ n
* z* F" w5 t: H
    1.2.6 省煤器$ V: K8 R! L+ u  S0 x
& Q5 M+ y. M" k6 D
    1.2.6.1 省煤器入口处应装给水止回阀,给水截止阀和温度计插座。
1 |( f5 _1 L9 J! l+ p$ S, U: U3 T+ r" ~; F' i1 y4 X2 P
    1.2.6.2 省煤器出口处应装压力表、安全阀、空气阀和温度计。9 X; d2 X2 e) A9 l) U

" I0 T5 l' s) A2 I2 |7 @    1.2.6.3 应有不经省煤器烟道的烟气侧通和直接通向锅筒的给水旁通,或在省煤器出口处装设通往水箱的循环管。
3 q# @& t+ A0 j5 v# ~4 L* D% H3 G/ X% k
    1.2.6.4 省煤器装在上、下烟室之间,应严密不漏风。% @8 n3 F0 P" r) _! @& d3 [
- ]" q7 g! P4 e1 _
    1.2.6.5 旁通烟道下部应设有清灰孔。  l3 i1 N6 o4 Y' |$ L& Y2 u$ g

4 Q) [4 }0 m% o/ T! p    1.2.7 过热器
( L6 a. \& Q' b3 N# O; u/ O- F2 A. M) W) U3 X
    1.2.7.1 对垂直式过热器,在点火时应控制过热器热负荷不至过大,并不断地把管子内积存的水和空气排出,以免把管子烧坏。1 @/ m  D# U; N; |' }

" I/ G: s+ o8 p5 H    1.2.7.2 过热器应用无缝钢管制造,其出口集箱或管道上,应装有安全阀、主汽阀、空气阀、疏水阀、压力表和温度表。2 @  M+ M0 i: _( w3 ]* L/ h* w* L, Y

7 m3 A) X3 J6 U5 f$ ]    1.2.8 空气预热器
, f$ h3 k+ N6 [* u1 U8 j1 R% M1 ?) `
    1.2.8.1 空气预热器的管箱入口处应装防磨套管。
& W+ J) i- H$ t0 ?/ L  M% W! d
0 l1 `  N6 I' p5 a& f. b    1.2.8.2 管板上相邻的最小距离应大于或等于10mm。
1 m6 Z3 r+ D3 F9 d. y( [$ g
! |9 X7 I/ |6 r3 U, a' r    1.2.8.3 预热器应有隔板。' f/ `0 ?1 }4 |. X2 }

6 u/ C( K# {- [: I# |" j    1.2.9 加煤斗
( ]  z6 e" L/ Y2 l* b" u" o, P/ u8 X, I& j
    1.2.9.1应经常检查和疏通煤斗! F7 |6 n& P- ]8 @5 S( d0 Q6 X0 r( a

4 P2 J- S) Z  \( V+ U    1.2.9.2 煤闸门升降灵活,上部应有盖板。
& M1 ]( S- I- s5 H$ Y
( g! c8 J* d! B  h5 F2 \. S    1.2.9.3 煤闸门冷却水应保持畅通,门框内耐火混凝土完好。
0 j4 Y9 w, J* T/ j( n4 Q" I! I4 H* @+ I, b& z
    1.2.10 链条炉排# k6 X; N, L2 M2 A

% F0 x! w& k+ o4 O    1.2.10.1 炉排应采用分段送风,每段风室的外入风道应有调节挡板,并开关灵活自如,“开”、“关”标志明显
+ _6 t8 T$ F+ t$ ~+ F# {
' ^3 }* j) k4 p( G    1.2.10.2 链轮轴和后滚动轴线平行,以防炉排跑偏。/ _2 e0 K5 n7 `& _

! F3 P, f& r% p2 V3 C- k" v    1.2.10.3 机械传动装置完好,并符合安全要求,过载保护动作灵活可靠。
/ R) e) E7 M# T( m$ o" t5 @7 D2 t/ _8 r" C1 |
    1.2.11 砌炉墙及烟墙
$ _6 v1 w3 Z$ T; f5 J$ @+ J( l1 X
) o) T0 j0 C! R- p5 `3 F# @. r7 ]    1.2.11.1 砌筑砖衬接缝应严密3 q4 ^/ x* B0 A5 K6 }- G! |
* ^' X, y9 u: ~3 m) E8 F9 r$ m
    1.2.11.2 炉墙内衬在垂直和水平方向均应留出膨胀缝,并嵌填石棉绳。
5 ~- a0 U+ k4 ^2 D  u# [% J, J+ F2 [1 W+ B  i
    1.2.11.3 烟墙要密封" {1 T# K* V+ S
% i( k: ]8 L+ f( X7 q
    1.2.12 排污阀
9 w' X: Y5 Y- ^* o- Q: g. l8 `% M7 K* x4 h
    1.2.12.1 蒸发量大于或等于1t/h或工作压力大于或等于70N/cm2的锅炉,应装两个串联的排污阀(快、慢各一)。
3 b) e: k& K$ \( x" q/ |" o6 M- Q' Z6 n4 L8 ^$ Y6 ]! m
    1.2.12.2 锅筒每组水冷壁下集箱的最低处都应装排污阀无渗漏且有效。* `! Z3 O2 M# c/ z; n' j
* z7 }$ X2 G5 |) t) B& F3 h8 x* E
    1.2.12.3 排污管道应平直,尽量减少弯头,保证排污畅通,并接至室外安全地点或排污膨胀箱。采用有压力的排污膨胀箱时,箱上应装安全阀。- K, }0 W1 R) \# X+ ?3 s* b( A
  D4 G8 z- {& F+ [
    1.2.13 检查门- v. V# k+ n7 s) O4 O8 d5 ^
/ X2 E4 b0 W5 O/ C% g1 X3 a+ ^
    1.2.13.1 圆形门孔直径不得小于450mm。
, d) D3 k, B( v7 \/ E9 ~0 l0 m$ ?1 R, K( D" q$ D: L0 n! a1 @
    1.2.13.2 门盖内壁应敷设绝缘材料。
; z; J! z- Q# [' W8 `
& r: r  M: P3 k' C    1.2.13.3 检查门启用自如,并有坚固门闩。) m, V! b8 ~: c! e
* S1 v* O7 s  m
    1.2.14 炉门及炉排7 f, g- [2 g. u0 v5 z
- `7 M4 j7 z' e4 g7 R) l
    1.2.14.1 炉门应有启闭自如的门闩,有隔热式手柄,门盖内有绝缘垫板,门盖上应有看火孔。
, R% j/ d+ |" J/ c
( y: j7 |1 L5 M3 K% [0 q# Y    1.2.14.2 炉排通风缝隙的布置方向应有利于疏通灰层
  i+ h5 G+ u/ H3 u3 v# E( W  X- z8 f$ A1 B; i$ x4 {* s
    1.2.14.3 炉门圈不小于280×380mm,下缘应复盖耐热铸铁炉衬。
% |. r) L7 ]/ o, W- M4 ?$ K6 R3 j0 R9 u
    1.2.14.4 炉排上螺栓应紧固
2 I" U/ E8 j0 ~" ?$ I+ d  I: r. _( N+ Q+ O) [7 v
    1.2.15 输煤系统! g; i; U5 B0 ]5 e

) B5 P+ V* P1 C- x" R1 s- K6 N    1.2.15.1 露天煤场应搭有煤棚。& q: M: g8 s* r( k. p: l, l
6 K( e( Q& r# B9 c, W. g
    1.2.15.2 贮煤斗和溜煤管的内壁光滑,侧壁倾角不宜小于60°,敞口处设栏栅和扶梯。9 z4 c- p  G9 j8 Y

# W1 z  W1 k, Y! y    1.2.15.3 用带式运输机输煤走廊的倾角小于12°时,通道应有防滑措施,大于或等于12°时,应设置踏步,输煤带式输送机的下部应设封底。. U6 R: D) I" Y
$ W: H6 E0 P0 m
    1.3 除尘及废水排放
* ^- R$ I. q  ~/ _9 j
$ ?* D6 I- E# g/ @& A; i& L$ U. S    1.3.1 要定期排除灰斗积灰,防堵,并确保除尘效果。
. s7 ~7 w" I7 g7 D. _- [1 N
) H5 r7 O2 \% _7 v) H8 Q    1.3.2 应综合利用积灰,防止二次污染。, n7 ]. h. m1 o) ]: Y2 J

0 L3 Z! X/ q, l% j9 R    1.3.3 保持除尘器不漏风,根据锅炉出口烟尘浓度选择除尘器,保证除尘浓度符合GBJ4—73的要求。5 R2 C' I# p% S4 n( U1 `8 N2 y
* V% Y/ R8 |9 x  J$ ?; I
    1.3.4 锅炉房排出的含酸废水处理,应符合GBJ4—73的要求,方可排放。
: |7 X+ N/ S* X# L, K; Z( q
+ V3 E1 U7 }5 r; z: D    1.4 锅炉房的照明
3 f; c4 _9 I) M1 ]2 N+ O$ |! F/ b( R8 S6 C  y7 J7 I: Q
    1.4.1 锅炉房内操作地点及水位表、压力表、温度计、控制箱等处要有足够照明。: l' S4 Q: b8 N3 h, g
7 u, ]7 l( Q" V. W3 I
    1.4.2 检修用照明灯电压小于12V,在较干燥烟道内有妥善安全措施,应采用不高于36V的供电电压。
! `! N# V; k% N# ~2 E: V7 s
# Q* W9 `3 D( f0 ^" P6 `    1.4.3 固定式照明距地面或平台工作面低于2.4m时,应用小于36V电压。
9 u' B2 B# U" A3 T0 [: ~, Y) D6 _" q, N# D) j
    1.4.4 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω。  b) [2 ~5 P0 U9 p. i- b7 B1 F

! }( e3 r4 j! L8 F* w1 }& i    1.4.5 应备有事故照明
0 a0 ?# r- U3 h+ p" L9 ]9 \) G1 K7 c+ y
    1.4.6 各种机械或皮带传动以及吸风口,都要有防护罩。
, R6 S* N* V9 b0 y3 r0 t% a2 k9 X
- f; d9 @( v, `) d9 _2 k    1.5 管道
& I' r% R( A' o/ f
4 O0 U- S- i9 J    1.5.1 管道应沿墙和柱子敷设。
% |/ h1 q5 ]) c
, C2 r  L& M6 u; ]" t2 \    1.5.2 管道与通到地面的净空高度不小于2m。* z4 m0 G3 i* u' C
: ^! X  i7 K8 N+ C, J  `6 k
    1.5.3 管道最低点应装设疏水阀。
- \" K; ?, ?& r6 }4 P& d
% }0 p8 W. ^2 A: v8 M$ _9 y    1.5.4 疏水管、锅炉排污管等管道的排放口,应引至安全地点,冬天要保温。
9 i+ H& u& S' U
2 r) L/ r) }, G( J7 D    1.5.5 管道的接口和阀门无“跑、冒、滴、漏”现象。
( F  g8 ^' ]& n9 V! x3 `" A+ Q2 |" |: t$ |
    1.5.6 管道表面或其保温层应按规定要求涂底色和色环,并有显示箭头表示流向。" R0 Q. A4 ^1 W2 g  f2 s. F
; K' r2 k4 @( [5 d0 C
    1.6 锅炉房的防火、防爆, |" h2 F. `6 O4 i4 B
+ w, ]( h/ B9 l/ m6 q
    1.6.1 锅炉房为一、二级耐火等级建筑,若蒸发量小于4t/h,可采用三级耐火等级建筑,轻质屋顶。" A+ U% M, w) t- L. E: ?
+ p# k" t% I8 H% y* J
    1.6.2 锅炉房墙壁与锅炉护墙间隙应小于70mm。
; P8 J# ?" N& a  t. }$ _5 @6 E! @6 x% C* j* @1 a: r# p0 x
    1.6.3 锅炉房防火通道应大于3.5m。
- z7 z; t% `" [1 d/ ^
8 L* Y( J, ^+ x' j* x2 y1 [( s, h    1.6.4 砖砌和钢筋混凝土烟囱应装设避雷针,接地电阻小于或等于10Ω。
& f  ~0 Y+ G& s" {( }% K+ N+ n6 a& Z
$ f8 u. b3 g8 G6 r% ^: Y    1.6.5 必须备有泡沫灭火机、防火砂、灭火给水点。
; w1 L7 A7 ~8 ~2 Y6 m4 f% g0 R" [( Y9 @& c( Q9 a
    1.6.6 锅炉房周围30m内不得有易燃建筑物和堆放可燃物。) B" I2 \! d# |/ j* n, O$ d0 `

9 ~" U8 _/ L& u9 @    2 行为检查) g( p& V+ N, @" }$ i& \/ b4 l

! u* e6 Y$ V& j" v    2.1 锅炉应凭证操作。
$ y* o: l1 f2 f. f3 p7 K' O1 t4 Q  w5 ^) g# }" J, l& Q0 }, P4 k! y
    2.2 当锅炉汽压达到规定工作压力时,安全阀能自动排气,每周对安全阀作手动或自动放气试验一次。5 @2 A- g& B8 ?  z. j
# k; t, s5 B+ T. ~) R0 x9 l( n
    2.3 锅炉水位允许变动范围应不超过正常水位±50mm,防止缺水,满水事故。
2 m8 `+ Z9 }, j2 W. r/ g; P+ B
: o3 n" X' G- x: w  Z& m    2.4 给水必须处理,炉水必须排污。2 u) Z0 W/ u3 `  S0 z6 D3 H. J
. i; c( ]9 i( r
    2.5 保持水位表汽水连通管畅通和表面明亮清晰,每班冲洗一次。
$ ^6 T( i( R) C  B4 [0 E. S- U# c: k" T" u. c: z( }
    2.6 锅炉严重缺水时,严禁向锅内上水,也不准打开安全阀,应紧急停炉。  s& \& w7 A% y

$ p& w& r, o) \7 N7 h  m    2.7 紧急停炉应立即停止给煤、送风和减弱引风,设法熄灭炉床的燃材,禁止用水浇入炉膛灭火后加强通风。3 [6 R1 L2 q/ I/ e2 U6 y

9 p. u7 C0 k) |2 A8 O7 {) }/ g0 H    2.8 锅炉遇下列情况之一,立即停炉:/ P- m7 I. \& Y9 H! `- I) Q% g
: U" @1 K% a+ R1 w
     1)锅炉汽压迅速上升,压力表超过规定的红线,安全阀已排气,燃烧、通风已减弱,但压力表上的指针(汽压)继续上升。( H/ f: i8 x0 l" R3 G+ k8 W0 p

+ z5 g' O6 X3 y& V1 o# J, Y    2)不断向锅炉给水及采取其它措施,水位仍继续下降。, C2 e& R. ]! K+ b
$ I7 e8 M; z: s& j- T7 P
    3)锅炉水位降低到允许的最低水位以下,或升高到允许的最高水位以上。
: Z9 q* T  P' C* h  @! W- g4 W
7 D/ ^! i! ^% V& \/ U    4)给水机械全部失效。& H" U+ q. k5 u! c* P$ `' L

. i; @- E- ]0 b6 B, l    5)水位表或安全阀全部失效。! c  s8 O* R  E. T" \" Y& Z

$ V" X% c# s; B    6)锅炉元件损坏,危及人员安全。
  ^6 J# Y) @- k( c# ?3 Z6 c& _
    7)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧坏,严重威胁锅炉安全运行。
# l1 I) @# A! r8 s  `- o- g* Q' L1 \% M$ B' O7 }
    8)其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。
1 H, ^* M5 `+ Q( ~9 y% C4 q& f
) q1 L  h0 ]( d; \% ]    2.9 严格遵守操作制度、交接班制度和外来人员登记制度。
6 S+ ~: B+ h% O/ a7 S( Z3 ^3 Z; l' ~9 o+ \/ |9 D
    2.10 点火时不得使用挥发性强烈的油类或易爆物品
8 M0 J; N2 Q: {; m/ y* o" g/ `2 u- \; w' T$ V
    3 作业环境
5 K1 [/ ~7 h( S5 u5 s: `1 H
8 U& G9 q6 p% A- `5 `    3.1 操作人员距地面2m以上,应设平台、扶梯和栏杆等设施。
7 g+ ], Y6 f0 \. h! Q5 n' O' ]
: c. `# s( |7 j! l" t    3.2 水位表、压力表、温度计等处,应有不超过36V电压的照明。

手机扫一扫,直接访问本页内容
回复

使用道具 举报

0

主题

1608

帖子

1590

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
1590
发表于 2018-12-7 17:19 | 显示全部楼层
确实不错,顶先
回复

使用道具 举报

0

主题

1559

帖子

469

积分

高级会员

Rank: 4

积分
469
发表于 2018-12-8 21:34 | 显示全部楼层
呵呵。。。
回复

使用道具 举报

23

主题

1619

帖子

524

积分

高级会员

Rank: 4

积分
524
发表于 2018-12-10 08:38 | 显示全部楼层
没人回帖。。。我来个吧
回复

使用道具 举报

0

主题

25

帖子

21

积分

注册会员

Rank: 2

积分
21
发表于 2020-12-19 16:27 | 显示全部楼层
谢谢分享,非常好
回复

使用道具 举报

快速回复 返回顶部 返回列表